Cubierta ventilada y transmitancia térmica U

#1
Hola!

He mirado en la página del cte, y he visto que ha salido como un "catálogo on line" del catálogo de elementos constructivos que ya existía. Pues bien, seleccionando el tipo de elemento, en mi caso una cubierta ventilada, te da la transmitancia energética U del elemento. Mi duda viene, que al ver la resistencia térmica de la cámara de aire ventilada es muy pequeña. Siempre he entendido que la cámara de aire ventilada, ayuda a que no pase tanto calor a la vivienda, está claro que el aire por sí solo no hace nada, pero al ser una cámara ventilada... ¿no se debería contemplar de alguna forma y que afectase al U del elemento?
 
#2
La forma de evaluar una cavidad ventilada en un cerramiento esta claramente descrita en la Norma UNE EN ISO 6946.
Desde un punto de vista de U la camara ventilada y la piel exterior apenas tienen trascendencia ya que el aire en condiciones exteriores es introducido en la camara, otra cosa distinta puede ser su factor solar que se ve sensiblemente mejorado por la presencia de la ventilación.(la trascendencia de este ultimo parametro viene determinado por la cantidad de ganacias solares del local debajo de la cubierta )
 