CALENER-GT Decenas de advertencias

#1
HOLA A TODOS!

Estoy modelando un edificio en calener gt y cuando abro el archivo ref.SIM me aparecen decenas de advertencias como esta:

**WARNING**********************************************************************
Zone: Z_P04_E08_PBO could not successfully
allocate all equipment energy to the 5-minute bins
because of an equipment overload. The peak load
used in ECONOMICS will not include the fraction due
to the overload, but the PLANT reports will.
Mon/Day/Hour: 1 6 17 Energy: 0.4 Unallocated: 0.001


Además, cuando abro el archivo usu.SIM con el bloc de notas me aparece:

**WARNING**********************************************************************
ZONE Z_P04_E06_PBZP2 has insufficient ZONE HEATING-CAPACITY plus BASEBOARD-RATING to maintain the specified DESIGN-HEAT-T for the calculated peak ZONE load (see LS-A or LS-B for the ZONE peak load.)

**WARNING**********************************************************************
ZONE Z_P05_E01_P1ZP1 in SYSTEM P1-AULAS Y ZONAS has a minimum flow ratio less than required for OA ventilation.
MIN-CFM-RATIO =**** Ventilation requires 0.00

**WARNING**********************************************************************
Pump: Bomba AF RECIR has a total user-specified flow of 367. gpm, but the loop flow is 604. gpm.



¿Alguien sabe de que se trata?

Gracias y un saludo
 
#2
Parece que tienes algun "error" en el dimensionado de la instalación, revisa las potencias, los flujos de aire,....
 
#3
¿y es posible que el error venga debido a un error en la exportación de los cerramientos del edificio?

No es normal que cumpliendo Lider "con buena nota" me aparezca que la demanda de calefaccon del edificio tiene una calificacion G!!!

Un saludo
 
Arriba