Distribución de los extintores

#1
Hola a todos-
Según la antigua CPI, los extintores tienen un radio de acción de 15 metros, o lo que es lo mismo, dos extintores no pueden estar separados más de 30 metros. Y la pregunta es, en un espacio diáfano, ¿cómo podría ser una nave industrial donde se ubica un extintor para cumplir con la correcta separación entre extintores si no hay ningún pilar ni elemento fijo?
Espero haberme explicado, más o menos.
Gracias de antemano.
 
#2
Te puedes crear tú un soporte, o bien dejarlo en el suelo con su señalización, como los rodantes en los aeropuertos, o entre los distintos tajos en naves industriales.

¡Saludos! ;)
 
#3
@dino, imagino que aunque le llames "nave industrial" no es un establecimiento industrial, ¿no? Ya que si es establecimiento industrial le afecta el RSCIEI y no la NBE-CPI/96 o el CTE.

Saludos.
 