CYPE 3D Duda unión viga-pilar

tpdeoro

Plata
En un edificio de oficinas con estructura metálica, ¿que coeficiente de enpotamiento se debe asignar a la unión viga-pilar para poder emplear los detalles que da el programa y denomina "unión semirígida"? En el manual he leido que este coeficiente varía de 0(articulacion) a infinito (empotramiento).

Gracias
 
Nadie lo sabe, ni justificado teórica o experimentalmente. De cara al diseño debemos usar otros procedimientos como triangulaciones para rigidizar la estructura.
Puede ser razonable usar 0.5 (en nudos intermedios) y 0.3 (algo menos en extremos).
 

pnc

Titanio
Castelar habla en terminos de Cypecad:
0 = articulado
1 = empotrado

Metal3d tiene otra escala, que si no recuerdo mal, el numerito que le metes es el momento que se transmite por el nudo entre el giro relativo de las barras del nudo.

Si el giro es cero, el numerito es infinito (empotrado al 100%)
Si el momento es cero, el numerito es cero (articulado)

Y Castelar tiene razón: Todo el mundo pone el numerito a huevo :eek:
 
En Metal 3D desde hace varias versiones se mete el coeficiente de empotramiento en extremo de barra entre 0 (articulado) hasta 1 (empotrado).
 

pnc

Titanio
Pues será que tpdeoro tiene una versión vieja... :confused:
 

tpdeoro

Plata
Teneis razon. Ese coeficiente va de 0 a 1 si se intruduce en el menu de barras, pero va de 0 a infinito si se introduce en el menu de nudos.

Por cierto, abusando de vosotros, ¿y los coeficientes de empotamiento de pliares en cabeza y pie para un pilar metálico que va desde la cimentación a un forjado con placas alveolares? ¿y para el tramo entre foejado y forjado?
 
Si los vas a construir en continuidad los pilares metálicos, deja lo que hay por defecto. Otra cosa es lo que ya hemos hablado de unión pilar-viga.
 
Arriba