eCondensa - Espesores de materiales concretos para cálculo

Siroco

Plata
Hola a todos, me presento: soy Siroco :D

El programa eCondensa está muy bien, pero tengo una dudita sobre los espesores de materiales, por ejemplo, cuando estoy metiendo una cubierta plana, qué espesor le doy a la barrera de vapor o a la lámina asfáltica, porque no hago más que mirar páginas de fabricantes y dan todas las especificaciones menos el espesor. No sé si me estoy complicando mucho, y eso que acabo de empezar con el DB-HE.

Gracias.
 
Una de las limitaciones de eCondensa (y, por cierto, también de LIDER) es que no están bien adaptados para la introducción de barreras de vapor. Deberías introducir una capa de espesor "muy bajo" con una conductividad muy alta y con una permeabilidad al vapor mu que en coordinación con el espesor que has introducido produzca la misma resistencia a la difusión del vapor que la barrera de vapor en cuestión.

Un poco rebuscado, pero es la única forma de proceder (o la única que a mí se me ocurre y que funciona).

Saludos.
 