EF de techo garaje

#1
Un garaje, al ser sótano de edificio residencial ha de ser EF-120,

¿Que revestimiento le dais?

yeso, mortero, o ninguno.

saludos
 
#2
Nosotros en la zona centro los solemos revestir con yeso proyectado.
Como decía Posada en la presentación del DB SI, una capa de yeso hace maravillas en la EF de un forjado. En las fichas del COAA se ve esto claramente: con un forjado de viguetas pretensadas, en el mejor caso posible, esto es, con una distancia de 25 mm entre la cara inferior de la vigueta y el eje de la armadura, con un enfoscado en la cara inferior del forjado de 20 mm sólo llegas a EF 90 y con 15 mm de yeso llegas a EF 120.
Como comentaba Posada, ¡la de veces que nos hemos pasado esto por el forro!.
Saludos.
Nota: Con viguetas armadas la cuenta es algo más favorable.
 