¿En qué circuito eléctrico va la aerotermia y el ACS?

Limonita

Novel
Un equipo de aerotermia y ACS de baja potencia (para Passivhaus) supongo que se debe conectar al un circuito independiente, pero ¿a cuál? ¿al C9 (aire acondicionado) o al C8 (calefacción eléctrica)?

Actualmente tenemos estos circuitos:
C1.1 Iluminación [interior].
C1.2 Iluminación [ext. no perm.] (equivalente a C6).
C1.3 Iluminación [ext. perm.].
C2.1 Tomas 16 A de uso general.
C2.2 Tomas 16 A de uso general (equivalente a C7).
C2.3 Tomas 16 A de uso general exteriores.
C3 Tomas 25 A Cocina y horno.
C4.1 Toma 20 A Lavadora.
C4.2 Toma 20 A Lavavajillas.
C5.1 Tomas 16 A Baños.
C5.2 Tomas 16 A Cocina.
 
Hola.
Pues si ese equipo de aerotermia sirve para dar servicio de ACS, calefacción y aire acondicionado y si es de poca potencia (menos de 3680 W de potencia consumida), con un circuito independiente de 16 A sería suficiente.
 

osca

Diamante
Pues mi bomba de calor (y creo que la mayoría de bombas del mercado) lleva 3 circuitos, uno para la unidad exterior, otro para la unidad interior y otro para la resistencia de apoyo, tanto la unidad exterior como la interior mejor que no compartan diferencial.
Para el ACS, si va la misma bomba de calor, no lleva circuito, aunque muchos fabricantes tengan como accesorio o los depósitos vengan con resistencia eléctrica, lo mejor es usar la de la propia bomba de calor.
 