CYPE 3D Entreplanta

chop

Novel
Hola a todos.

Escribo este tema ya que tengo una duda con una entreplanta.

Estoy calculando una entreplanta con estructura metalica, para un auditorio.
Dicha entreplanta sera usada para el control de escenario del auditorio.
(enreplanta de 10x5metros).

La verdad es que estoy un poco liado con los pandeos.

¿que coef. de pandeo se usan para los pilares intermedios que soporta la entreplanta?

Tambien si es posible me pueden aclarar lo siguiente: ¿Las cargas superficiales que hay que añadirle a la entreplanta son: el peso del forjado, el peso del solado, la sobre carga de uso y el peso de la tabiqueria, no?

¿y cual es el peso de tabiqueria?¿se puede encontrar en en CTE?¿Pero donde?

Muchas gracias por su atencion.
 
Las longitudes de pandeo dependen de la estructura y los nudos.
Por lo demás, ¿qué tabiquería?
 
En el DB SE AE puedes encontrar la definición de las cargas.
Para el pandeo utiliza los valores del icono que es como un portico (método de cálculo aproximado) y marca traslacional, si es que esa entreplanta no está unida al resto de la estructura.
 