Errata en el Ramón Argulles: fuerza de pretensado de tornillos

pnc

Titanio
En el CTE DB SE-A, 7.3.1 (7.6):
Fp.Cd = 0,7·fyb·As
siendo;
fyb = fub / γM3 la resistencia de cálculo del acero del tornillo, con γM3 = 1,1;
Y en el Arguelles, 3.3.1.1.2 (3.6):
Fp.Cd = 0,7·fub·As
La u debe ser una y; hay que dividir por γM3 = 1,1
 

pnc

Titanio
¿O la errata está en el CTE?
La fórmula en el EC3 (UNE-ENV_1993-1-1 artículo 6.5.8.2) coincide con el libro de Ramón Arguelles...
 

PVS

Esmeralda
Para calcular con el CTE:

Fp,Cd = (0,7·fub·As)/γM3

con γM3 = 1,25 E.L.U.
con γM3 = 1,1 E.L.S.
 

Luiggy

Diamante
Mira lo que dice exactamente el Argüelles. La diferencia entre CTE y EN 1993-1-8 está en que:
- En el CTE se define Fp,Cd (valor de cálculo)
- En la EN se define Fp,C (es decir, valor característico), que luego se divide por gamma,M3 para obtener Fs,Rd y por gamma,M3,ser para obtener Fs,Rd,ser

Es decir, CTE y EN 1993-1-8, concuerdan (milagrosamente)
 
si haber revisado concienzudamente ninguno de los dos textos, pero por la reputacion que les precede a cada uno de ellos me inclino a pensar que esta mal el CTE.
jejeje

ya confirmareis...
 
Arriba