CYPECAD Error calculando una vivienda unifamiliar de 2 niveles (Victor Bisono)

Saludos. Estoy calculando una vivienda unifamiliar de 2 niveles, con uno de ellos soterrado. La obra me está dando un error con el que no he podido dar.
Los primeros 5 errores se sobrepasan presionando ignorar, pero el sexto error no hay forma de sobrepasarlo. ¿Pueden ayudarme a identificarlo, por favor?
El enlace es el siguiente:
http://share2.cype.com/files/PROYECTO_CASA_UVERO_ALA_DERECHA_(FINALX)_20191106_163752.html
 
Mejor consultarlo con soporte técnico de CYPE, que, aparte de ser muy amables, te resuelven todas las dudas y errores.
 
Siempre es conveniente colocar pequeños pilares embebidos en los muros de mampostería, de las mismas dimensiones de los muros. En este caso, además, tienes un muro que nace sobre otro, y puede que al generar la geometría haya problemas de precisión. Te indico en la figura las dos esquinas donde si colocas unos pilarillos auxiliares resolverás el problema (al menos en la 2020):

 
Muchas gracias, @castelar. Con esto pude resolver la obra. Una pregunta, ¿esto de los pilares auxiliares básicamente uno los coloca con un procedimiento de prueba y error o recomiendas colocarlos en todas las esquinas?, es decir, ¿cómo supiste en qué esquinas colocarlos para resolver la obra?
 
Porque en el soporte de CYPE hay gente muy buena y se esfuerzan por encontrar soluciones que a veces el software no puede resolver por temas relacionados con la precisión del modelo generado en determinados encuentros, que con la experiencia acumulada van directo a esos encuentros de esquina, otras es con una viga, pero sí, poner pilarillos en esquinas y encuentros de muros de mampostería es incluso recomendable hacerlo de entrada, si además hay sismo, no digo obligatorio, pero casi.
 
Arriba