CALENER-VYP Error en el número de argumentos

#1
Hola!!!!!!!

Espero que alguien pueda ayudarme porque ya no se que hacer, cuando doy a calcular en el calener vyp, me sale este mensaje de error:
"# Error en el número de argumentos
#Error: El objeto: P02_E07 no encontrada
Error: El sistema o La unidad terminal: UT_UT_AguaCaliente10 no tiene zona asignada
#Error: El sistema: S_UnizonaC_Acondicionado no tiene zona asignada"

Muchas gracias
 
#2
Revisa el espacio P02E07 ya que parece que no tiene ninguna unidad terminal asociada al mismo
 
#3
He revisado el espacio, y si tiene unidad terminal asociada, lo he vuelto a calcular y a parte de los errores que ya me daban, ahora también me indica: "ERROR: Leyendo el fichero de cálculo de carga binario de LIDER: viviendavalladolidcompletocalenerORCC.bin
El fichero no existe", y no tengo ni idea porque me da ese error.
 
#4
Buenos días

El nombre del archivo no tiene que tener espacios en blanco ni nombres raros, colocale un nombre simple y calculalo.

Puedes buscar en el foro "Archivos antiguos y Calener VYP", espero que así se solucione el error.

Un saludo.
 