HULC Error en HULC 2019 en edificio pequeño terciario si no se dispone un sistema de ACS

luisgar

Novel
Hola. Haciendo pruebas con el nuevo HULC, observo que en algunos edificios terciarios, si no dispongo un sistema de ACS, el programa da un error en CTEEPBD.EXE y todos los resultados que aparecen son cero y dice que no cumple. Para que calcule correctamente, tengo que modelizar un sistema de ACS y ponerle una demanda mínima de ACS (no vale poner cero). No acabo de entender este tema, porque en principio no es obligatorio disponer ACS en un pequeño terciario. De hecho, en la version HULC anterior no era necesario. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Puede ser un bug del programa?
Gracias.
 

PachiB

Esmeralda
Tiene pinta de que es un bug, e intenta ver si se cumple HE 4 cuando tienes demanda = 0.
 
Arriba