CALENER-GT Error por cerramientos con mucho espesor o densidad

Buenos y calurosos dias a todos!! aunque suelo leer bastante en los foros es la primera vez que publico algo por lo que si me equivoco en algo me corregis. Supongo que este mensaje sera el comienzo de otros porque seguro que tras solventar estos errores me apareceran otros por la introduccion de sistemas, asi que espero que quede alguien por aqui estos dias!!

He calculado un bloque plurifamiliar de 14 viviendas en CYPE, lo he podido exportar a LIDER y Calener VYP sin problemas, pero al pasarlo a Calener GT me da error, he leido el archivo .BDL para ver los errores y dice que los cerramientos tienen mucho espesor o son muy densos y la verdad no se que hacer porque son los cerramientos proyectados y considero que no son ninguna burrada (corregirme si no es asi). Pongo los errores del .BDL:

*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS I_C06_F2 as given. The wall is too thick or
too dense.
* 303 * "C06_F2-C" = CONSTRUCTION
* 304 * TYPE = LAYERS
* 305 * LAYERS = "C06_F2"
* 306 * ..
* 307 * "I_C06_F2-C" = CONSTRUCTION
* 308 * TYPE = LAYERS
* 309 * LAYERS = "I_C06_F2"
* 310 * ..
*ERROR********** == **************************************************************************
*ERROR*****I_C06_F2 HAS NO DATA DUE TO PREVIOUS ERROR
* 311 * "C07_F3" = LAYERS
* 312 * MATERIAL = ("Mármol [2600 < d < 2800]",
* 313 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 314 * "o de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK",
* 315 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 316 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 317 * "igado de hormigón -Canto 30 ",
* 318 * "Enlucido de yeso d < 1000")
* 319 * THICKNESS = (0.030, 0.080, 0.020, 0.120, 0.060, 0.300, 0.015)
* 320 * ..
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS C07_F3 as given. The wall is too thick or
too dense.
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS C07_F3 as given. The wall is too thick or
too dense.
* 321 * "I_C07_F3" = LAYERS
* 322 * MATERIAL = ("Enlucido de yeso d < 1000",
* 323 * "igado de hormigón -Canto 30 ",
* 324 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 325 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 326 * "o de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK",
* 327 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 328 * "Mármol [2600 < d < 2800]")
* 329 * THICKNESS = (0.015, 0.300, 0.060, 0.120, 0.020, 0.080, 0.030)
* 330 * ..
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS I_C07_F3 as given. The wall is too thick or
too dense.
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS I_C07_F3 as given. The wall is too thick or
too dense.
* 331 * "C07_F3-C" = CONSTRUCTION
* 332 * TYPE = LAYERS
* 333 * LAYERS = "C07_F3"
* 334 * ..
*ERROR********** == **************************************************************************
*ERROR*****C07_F3 HAS NO DATA DUE TO PREVIOUS ERROR
* 335 * "I_C07_F3-C" = CONSTRUCTION
* 336 * TYPE = LAYERS
* 337 * LAYERS = "I_C07_F3"
* 338 * ..
*ERROR********** == **************************************************************************
*ERROR*****I_C07_F3 HAS NO DATA DUE TO PREVIOUS ERROR
* 339 * "C08_F3" = LAYERS
* 340 * MATERIAL = ("MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 341 * "igado de hormigón -Canto 30 ",
* 342 * "Enlucido de yeso d < 1000")
* 343 * THICKNESS = (0.060, 0.300, 0.015)
* 344 * ..
* 345 * "I_C08_F3" = LAYERS
* 346 * MATERIAL = ("Enlucido de yeso d < 1000",
* 347 * "igado de hormigón -Canto 30 ",
* 348 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]")
* 349 * THICKNESS = (0.015, 0.300, 0.060)
* 350 * ..
* 351 * "C08_F3-C" = CONSTRUCTION
* 352 * TYPE = LAYERS
* 353 * LAYERS = "C08_F3"
* 354 * ..
* 355 * "I_C08_F3-C" = CONSTRUCTION
* 356 * TYPE = LAYERS
* 357 * LAYERS = "I_C08_F3"
* 358 * ..
* 359 * "C09_F4" = LAYERS
* 360 * MATERIAL = ("Mármol [2600 < d < 2800]",
* 361 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 362 * "o de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK",
* 363 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 364 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 365 * "igado de hormigón -Canto 300 ",
* 366 * "Enlucido de yeso d < 1000")
* 367 * THICKNESS = (0.030, 0.080, 0.020, 0.120, 0.080, 0.300, 0.015)
* 368 * ..
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS C09_F4 as given. The wall is too thick or
too dense.
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS C09_F4 as given. The wall is too thick or
too dense.
* 369 * "I_C09_F4" = LAYERS
* 370 * MATERIAL = ("Enlucido de yeso d < 1000",
* 371 * "igado de hormigón -Canto 300 ",
* 372 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 373 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 374 * "o de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK",
* 375 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 376 * "Mármol [2600 < d < 2800]")
* 377 * THICKNESS = (0.015, 0.300, 0.080, 0.120, 0.020, 0.080, 0.030)
* 378 * ..
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS I_C09_F4 as given. The wall is too thick or
too dense.
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS I_C09_F4 as given. The wall is too thick or
too dense.
* 379 * "C09_F4-C" = CONSTRUCTION
* 380 * TYPE = LAYERS
* 381 * LAYERS = "C09_F4"
* 382 * ..
*ERROR********** == **************************************************************************
*ERROR*****C09_F4 HAS NO DATA DUE TO PREVIOUS ERROR
* 383 * "I_C09_F4-C" = CONSTRUCTION
* 384 * TYPE = LAYERS
* 385 * LAYERS = "I_C09_F4"
* 386 * ..
*ERROR********** == **************************************************************************
*ERROR*****I_C09_F4 HAS NO DATA DUE TO PREVIOUS ERROR
* 387 * "C10_F4" = LAYERS
* 388 * MATERIAL = ("Mármol [2600 < d < 2800]",
* 389 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 390 * "o de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK",
* 391 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 392 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 393 * "igado de hormigón -Canto 300 ")
* 394 * THICKNESS = (0.030, 0.080, 0.020, 0.120, 0.080, 0.300)
* 395 * ..
*ERROR****************************************************************************************
*ERROR*****Can not simulate LAYERS C10_F4 as given. The wall is too thick or
too dense.
* 396 * "I_C10_F4" = LAYERS
* 397 * MATERIAL = ("igado de hormigón -Canto 300 ",
* 398 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 399 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 400 * "o de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK",
* 401 * " revoco/enlucido 1800 < d < 20",
* 402 * "Mármol [2600 < d < 2800]")
* 403 * THICKNESS = (0.300, 0.080, 0.120, 0.020, 0.080, 0.030)
* 404 * ..
* 405 * "C10_F4-C" = CONSTRUCTION
* 406 * TYPE = LAYERS
* 407 * LAYERS = "C10_F4"
* 408 * ..
*ERROR********** == **************************************************************************
*ERROR*****C10_F4 HAS NO DATA DUE TO PREVIOUS ERROR
* 409 * "I_C10_F4-C" = CONSTRUCTION
* 410 * TYPE = LAYERS
* 411 * LAYERS = "I_C10_F4"
* 412 * ..
* 413 * "C11_F5" = LAYERS
* 414 * MATERIAL = ("Plaqueta o baldosa cerámica",
* 415 * " revoco/enlucido 1250 < d < 14",
* 416 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 417 * "Betún fieltro o lámina",
* 418 * "elular curado en autoclave d 9",
* 419 * "Hormigón armado d > 2500",
* 420 * "Enlucido de yeso d < 1000")
* 421 * THICKNESS = (0.010, 0.040, 0.080, 0.010, 0.100, 0.200, 0.015)
* 422 * ..
* 423 * "I_C11_F5" = LAYERS
* 424 * MATERIAL = ("Enlucido de yeso d < 1000",
* 425 * "Hormigón armado d > 2500",
* 426 * "elular curado en autoclave d 9",
* 427 * "Betún fieltro o lámina",
* 428 * "MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]",
* 429 * " revoco/enlucido 1250 < d < 14",
* 430 * "Plaqueta o baldosa cerámica")
* 431 * THICKNESS = (0.015, 0.200, 0.100, 0.010, 0.080, 0.040, 0.010)
* 432 * ..
* 433 * "C11_F5-C" = CONSTRUCTION
* 434 * TYPE = LAYERS
* 435 * LAYERS = "C11_F5"
* 436 * ..
* 437 * "I_C11_F5-C" = CONSTRUCTION
* 438 * TYPE = LAYERS
* 439 * LAYERS = "I_C11_F5"
* 440 * ..
* 441 * $++++++++++++++++++++++++++++++
* 442 * $ ACRISTALAMIENTOS - VIDRIOS
* 443 * $++++++++++++++++++++++++++++++
* 444 * "V01_Acristalamiento_doble_co" = GLASS-TYPE
* 445 * TYPE = SHADING-COEF
* 446 * SHADING-COEF = 0.7600003
* 447 * GLASS-CONDUCT = 3.3
 
Muchas gracias JLCM, en mi caso estoy realizando un estudio de eficiencia energetica de diferentes sistemas de climatizacion y aunque principalmente estoy usando Calener VYP necesito usar Calener GT para evaluar placas solares fotovoltaicas y (aunque sin muchas esperanzas despues de lo leido por aqui) sistemas de cogeneración, asi que no utilizo la calificacion que emite el progrmama sino los datos de Energia Final y Energia Primaria. Muchas gracias por las aclaraciones.

Acabo de leer en otros mensajes que se debe a las limitaciones del motor de calculo DOE en cuanto a espesores y densidades, alguien recomendaba que disminuyese ambos para que no me de problemas, yo lo veo una burrada, a ver si alguien mas puesto en el tema puede aconsejarme. graciass!!
 

JLCM

Esmeralda
No lo veo muy descabellado, puesto que es posible que algunos de los elementos del cerramiento apenas aporten mejora de la envolvente termica aunque aumentes el espesor...
 

Madridneo

Bronce
Otra forma es reemplazando el material que te este dando problemas por su resistencia térmica (en Calener GT puedes crear un material por su resistencia térmica) yo en algunas ocasiones lo he hecho, de esta forma se mantiene la transmitancia total del cerramiento.

Un saludo.
 
Upss 3dias de descanso...muchas gracias por tu respuesta Madridneo, corrigeme si me equivoco, lo que me indicas es reducir los cerramientos a menos elementos y crear algun material con la resistencia termica de varios, no? esto que lo realizo en calener-gt o vuelvo a lider para hacerlo? muchas gracias es que ando bastante perdido. :eek::eek:
 

Madridneo

Bronce
Buenas.
Puedes probar con uno de los materiales, calculas su resistencia tèrmica y lo reemplazas en Calener GT y prueba si te sigue dando problemas, se puede hacer en lider y exportarlo a GT o directamente en GT.
 
Parece raro...no puedo poner un cerramiento de casi un metro de espesor o que? Por lo que veo hay un muro de 30 cm, más dos gruesos aislamiento térmico de 6 y otro de 8 cm casi juntos, revestido por ambas caras con yeso o mortero de cemento... Vaya timo de programa
 
Arriba