CYPECAD Errores de cortante en los pilares

#1
Estoy liado con una estructura "normalita": sotano, 4 plantas, losa cimentación ... Cypecad me da unos errores de cortante que no me habia dado nuca y no soluciono ¡¡¡ni ncercos del 8 a 10 cm¡¡¡.

Es la primera vez que veo este erro, supongo que será por la nueva versión o por el CTE o algo por el estilo.

Ademas todos los pilares que fallan están embutidos en el muro de sótano ¿?.

¿algún consejo?
 
#2
Si, mira en resultados-envolventes-esfuerzos pilares, las leyes de cortantes, no sea un efecto parecido al de los pilares muy cortos.
¿Y si lo haces nacer de la coronación del muro?. Si está embebido no hace falta bajarlo, basta con dejar arranques embebidos en el muro con su longitud de anclaje.
 
Arriba