Escalera protegida

Estela

Novel
¿Me puede alguien decir que se entiende por escalera protegida en un Manual de Autoprotección? ¿Donde aparece esta definición?

Muchas gracias a tod@s
 

dan

Plata
¿Podria ser una escalera con un guardia en la puerta?, :) :) :) , es broma. Adjunto definicion


Escalera protegida

Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida
del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para
permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.
Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a
toda escalera (véase DB SU 1-4) las siguientes:

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto
del edificio mediante elementos separadores EI 120 (RF-120). Si dispone de fachadas, estas
deben cumplir las condiciones establecidas en SI 2-1 para limitar el riesgo de transmisión
exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios.
En la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentación
cuando comunique con un sector de riesgo mínimo.
2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a
través de puertas EI2 60 (RF-60) y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación
propia.
Además de dichos accesos, pueden abrir el recinto locales destinados a aseo y
ascensores, siempre que todas las puertas de estos, en el conjunto de las plantas, abran, o
bien al recinto de la escalera protegida considerada, o bien a un vestíbulo de independencia.
En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para
instalaciones, siempre que estas sean EI 60 (RF-60).
En la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentación
cuando esté situada en un sector de riesgo mínimo.
3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida
del recinto de la escalera hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m, excepto
cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicha
longitud podrá ser la que con carácter general se admite para cualquier origen de
evacuación de dicho sector.
4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes
opciones:
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con
una superficie de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.
b) Ventilación mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire,
dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto, tanto para la
entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación
entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;
- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus
lados que el conducto al que están conectadas;
- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura del suelo
menor que 1 m y las de salida de aire enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que
1,80 m.
c) sistema de presión diferencial.

Fuente: Manual de autoproteccion del Edificio Forum. Barcelona


Saludos
 

myon

Bronce
Buenas, en el caso de una escalera dentro de una nave industrial que comunica la planta baja con una entreplanta de oficinas (es la única), y va "pegada" al tabique de la entreplanta, es decir, se puede ver en todo momento la nave desde la escalera, siendo el riesgo intrínseco de los sectores que comunica "bajo", la salida de la nave a < 15 m, y la ventilación es natural (ya que no va confinada entre tabiques)... ¿puedo considerar que es una escalera protegida?

Muchas gracias:giggle:
 
Arriba