Para calcular una escalera de este tipo, para subir a la cubierta de una vivienda, he hecho lo siguiente:

Con el muro de hormigón introducido, he ido metiendo vigas hasta el a la distancia propia de los peldaños, que he ido desfasando con la herramienta desfase de cota hasta tenerlos a la altura que me interesaba. A la hora de calcular, aparece el siguiente problema:

Forjado de Cubierta Vivienda

1.- Los encuentros de vigas en las coordenadas (12.60, 8.47), (12.87, 8.47), (13.14, 8.47), (13.41, 8.47), (13.68, 8.47), (13.95, 8.47), (14.22, 8.47), (14.49, 8.47), (14.76, 8.47), (15.03, 8.47), (15.30, 8.47), (15.57, 8.47), (15.84, 8.47), (16.11, 8.47), (16.38, 8.47), (12.60, 7.57)... son incorrectos debido al encuentro de vigas a diferentes alturas sin solaparse.

Entiendo que no es la manera correcta de hacerlo. Pero, ¿se puede hacer? ¿Hay alguna manera de calcularlo?
 

FAL

Oro
Yo calcularía un peldaño como viga volada desde un muro y empotrada, para definir el armado del peldaño. Por otro lado, le añadiría una losa volada al muro (losa horizontal) con las dimensiones de la escalera y sus cargas, para que traslade la carga de la escalera al muro. A no ser que la escalera tenga un gran ancho (2 o más) no creo que al muro de hormigón le afecte la aproximación.
 