CYPECAD MEP Estudio acústico - El tiempo de reverberación del recinto es superior al máximo admisible

#1
Buenas a todos, tengo un problemilla con el cype en el cumplimiento de CTE, he introducido todos los cerramientos, puertas y ventanas y no se como resolver este error que me da en el recinto mas grande del edificio. El error en cuestión me dice "el tiempo de reverberacion del recinto (T=4,8 s) es superior al maximo admisible (T=0,9 s)".
Haber si me podeis echar un cable, que no se que ponerle para llegar a los 0,9 s
Gracias
 
#2
Supongo que será un restaurante o comedor, por lo de los 0,9 s. Tienes que realizar un acondicionamiento acústico del recinto mediante revestimientos absorbentes, normalmente colocados en el techo. No es problema de aislamiento acústico. En el programa, al editar el techo del recinto, ves la absorción acústica en función del revestimiento seleccionado.
 
Arriba