CYPECAD MEP Estudio acústico - Problema con ruido de impactos

#1
Hola,

Estoy calculando el aislamiento acústico de una vivienda, y se me produce una situación curiosa a mi entender.

Tengo un garaje al lado de una zona de circulación (zona común) y CYPE me dice que tengo un problema en la zona de circulación de ruido de impactos que proviene del garaje, tengo entendido que el ruido de impactos se soluciona mejorando el forjado, poniendo suelos flotantes, por ejemplo, pero resulta que el fallo es culpa de la tabiqueria que hay entre ambós y eso no me cuadra...

A ver si me podeis solucionar esta duda

Grácias!
 
#2
Si miras el punto 3.1.3.6.2 del HR dice:

3.1.3.6.2
Recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal común

En estos casos no existen transmisiones directas. Las expresiones resultantes son inmediatas a la vista
de las figuras correspondientes y de las relaciones para los distintos caminos de

transmisión indirecta
señalados en el punto anterior para Ln,w ij:
......
No solo es el forjado, has de tener en cuenta los flancos y la tabiquería divisoria entre ambas zonas.

 
Arriba