CYPECAD MEP Estudio térmico - La ficha KG, generada desde CYPE

jcidon

Moderador
Miembro del personal
#1
Hola, he probado a calcular la KG de un edificio con la aplicación de CYPE. Al final del proceso, puedo exportar la ficha KG en formato RTF, o imprimirla en PDF. Pero veo que el resultado ocupa página y pico, tampoco me sale ningún encabezamiento con el nombre del proyecto.

¿Hay que dar formato "a pelo" a la ficha, o se puede hacer desde CYPE?
 
#2
para que molestarse, total, al Kg le quedan 15 dias de vida, no? ahora se deberán calcular transmitancias
 
#4
Una pregunta jcidon, ¿lo has hecho con la 2007?. ¿Has entrado por elementos de aislamiento, calculo del coeficiente Kg, o por Instalaciones de edificios?.
 

jcidon

Moderador
Miembro del personal
#5
Hola, hice los cálculos desde la 2005, que fue el último CD que me enviasteis. Entré por "Cálculo del coeficiente Kg".
 

jcidon

Moderador
Miembro del personal
#6
Creo que lo más rápido va a ser pegar los datos en los excel...
Por cierto, en el XLS de Javier Erce, no consigo cambiar la localidad...
 
#7
Yo he probado con un ejemplo entrando por Instalaciones de edificios, y puedo imprimr directo, rtf, pdf, por supuesto sin cabecera porque no lo pregunta, y en todos me entra en una hoja.
Envía el fichero de la obra a soporte de cype, que seguro que te lo miran y averiguan el porqué.
 

jcidon

Moderador
Miembro del personal
#8
Gracias Castelar, pero ya da igual, he tardado menos tiempo pegando los datos en la hoja excel del web.

pd: a Javier Arce hay que ponerle otra estatua en el foro.
 
Arriba