Evaluación hoja Excel COACV

He mirado con un poco más de detalle las hojas de calculo y encuentro que contiene aspectos muy positivos y algunos errores "de concepto":
Aspectos positivos:
a) Permite documentar muy bien las soluciones constructivas empleadas asi como las caracteristicas d elos materiales componentes.
b) permite incorporar el factor solar de protección d ecornisas, aleros,.. (podria ser mas facil sin tener que consultar directamente las tablas pero esta bien) Problemas detectatos
a) La hoja esta construida de forma que todas las fachadas tengan igual commposición (frecuente pero no necesariamente sistematico, facilmente subsanable mediante incorporación de nuevas hojas y redirección de resultados)
b) En el calculo de los valores medios de las fachadas "se olvida" la inclusión de los puentes termicos integrados y por tanto la verificación con las tablas 2.2 es incorrecta (error "grave" requiere modificación substancial de la hoja)
c) El calculo de la transmitancia termica en ceramientos en contacto con locales no habitables no respeta el procedimeinto de calculo impuesto por el DB-HE1 (consideración del factor de exposición b mediante la formula U=Up*b)
c) Los cerramientos con locales no habitables son también "olvidados" en el calculo de los valores medios (error grave que requiere una modificación "importante" en la hoja)
d) Los calculos del factor de temperatura superfical para los puentes termicos integrados utiliza una formula que no le es aplicable (la de flujo unidimensional) con lo que el resultado no es satisfactorio y la comprobación equivocada.
e) Para las condensaciones intersticiales se utiliza el criterio de condensación igual a cero que es mas exigente que el que impone el CTE (conduce a necesidad de incorporar barreras de vapor en zonas donde no es estrictamente necesario)
f) no esta prevista la inclusión de huecos en cubierta ni consecuentemente su consideración en el calculo de las transmitancias medias de las mismas (limitación a edificos que no presenten esta circunstancia o se debe reelaborar la hoja de calculo)
g) La transmitancia de los suelos se calcula en la pestaña de las "cubiertas" lo que lo hace poco intuitivo.
h) Los calculos de las transmitancias de cerramientos en contacto con el tereno prcisan disponer del texto del Docuemnto basico lo que hace que la hoja no sea "autosuficiente" (es mejorable)
i) La hoja "olvida" la verificación d condensaciones intersticiales en los puentes térmicos "de encuentro"
En general es un primer paso pero mi evaluación es que "necesita mejorar".
Saludos
 

Goyoes

Platino
Josep, es un gustazo tenerte en el foro, de verdad. Seguro que a la mayoría de los usuarios se nos pasarían por alto muchos de esos errores.

¿Has comunicado tus apreciaciones al COACV? Supongo que lo agradecerán. (y el resto de la humanidad también).

Gracias por tu colaboración y saludetes.
 

Goyoes

Platino
Mientras las críticas sean constructivas, no creo que haya problemas.:)

Coño!, ahora me siento observado: Los "liderianos", los "Coacvianos", los "Coagianos", y no descarto que los productores de jamón nos estén también observando por un agujerico!:D

Saludetes a todos.
 
hay una mano negra que controla los mensajes, somos un "gran hermano", cotillean y comentan nuestras conversaciones en la cafetería.....
.....nos llegaran a expulsar del foro???????????
 
Arriba