¿Fachada no ventilada? ¿Seguro que no es ventilada según DB-SI?

anarq

Novel
estoy construyendo una fachada de paneles de grc que hemos considerado no ventilada porque todas las juntas van selladas con un producto sica monocomponente y va reamatada inferior y superiormente. El tema es que el aislante será poliuretano proyectado (mao, malo a fuego...) la hoja exterior de la fachada cumple con B-S3 d2 pero... y las juntas? deberia proyectarlas interiormente con vermiculita para que no se considere fachada ventilada al fuego? son un punto de flaqueza al fuego y entonces la fachada es ventilada y no puedo utilizar poliuretano?
 

madaliz

Esmeralda
estoy construyendo una fachada de paneles de grc que hemos considerado no ventilada porque todas las juntas van selladas con un producto sica monocomponente y va reamatada inferior y superiormente. El tema es que el aislante será poliuretano proyectado (mao, malo a fuego...) la hoja exterior de la fachada cumple con B-S3 d2 pero... y las juntas? deberia proyectarlas interiormente con vermiculita para que no se considere fachada ventilada al fuego? son un punto de flaqueza al fuego y entonces la fachada es ventilada y no puedo utilizar poliuretano?

Muy ventilada no parece, no obstante en el DS-SI no aparece la definición de "fachada ventilada", yo diria que no lo es, y por tanto no debería haber problema en la solución constructiva, ya que cumples con la literalidad del punto DB-SI-2 Punto 1.4.
 

unomas

Platino
Si tanto te preocupa la reacción al fuego de las juntas, calcula la superficie que ocupan, a ver si no llegan al 10% del total...:rolleyes:
 