CYPECAD Flechas de losas y reticulares

No entiendo por qué cuando calcula momentos negativos multiplica por 2x0,76 y para los positivos por 2x0,6.

Gracias.
 
Cuando se hace una estimación de los momentos por metodos aproximados, debe hacerse obteniendo el momento del pórtico virtual de ancho B por ejemplo, siendo en la banda de soportes para momentos negativos el coeficiente 0.76 y para positivos 0.6, y esos momentos se supone que se aplican en el ancho de su banda, es decir B/2, luego si hago una estimación de momentos por metro de ancho, el momento medio en la zona de negativos de la banda de soporte será 0.76x2 por el momento negativo por metro de ancho, y el de la zona de positivos 0.6x2, y con esos momentos por metro de ancho puedes estimar la armadura de negativos y positivos, y obtener las rigideces de la sección fisurada.
Para la banda central serían otros coeficientes, pero no es el caso.
 