CYPECAD Forjados que acometen a la viga por debajo

#1
En caso de que un forjado acometa a la viga por debajo, por ejemplo cuando se hace una viga de cuelgue invertida, la viga necesita un armado a cortante extra que debe cubrir el trabajo de subir la carga hasta arriba.
¿esto lo calcula el cype? o calcula la viga sin más independientemente de cómo acometa el forjado.
 
#2
No lo calcula el Cypecad, pero tampoco es gran cosa.
Supongamos un forjado con carga superficial 10 kN/m² (ya combinada) y 6 m de área tributaria, son 60 kN/m sobre la viga, con B 500 S fyd=435 salen 138 mm², es decir, menos un estribo del 8 de 2 ramas cada metro.
 
#3
Qué comprobación haces?
Me han dicho que también se puede resolver con el redondo de enlace entre el forjado y la viga, doblandolo a 45º para que entre por la parte superior de la viga.

Saludos
 