Gasoil o gasóleo

jorcevi

Novel
Buenas a todos, necesito saber que ventilación le daríais a un pequeño cuarto de 7 m2 que alberga unos contadores (8) de gasoil o gasóleo para calderas individuales y el correspondiente grupo de presión.
La CPI 96 no decía nada de “cuartos de contadores de gasoil”, tan sólo remitía a los correspondientes reglamentos para los “casos raros” no contemplados.
En la ITC MI- IP03 (Almacenam. de productos petrolíferos para consumo propio) en el punto 17 equipo de trasiego, sólo dice: ventilación suficiente a criterio del proyectista en función de la superficie del habitáculo.
He pensado en principio en Vent. Natural cruzada a razón de 50 cm2 por m2 , como un cuarto de instalaciones.
¿Sería muy descabellado dejarlo con Vent. Natural, o existen detectores para vapores de gasoil , para vent. Forzada, como los de CO?
 

Amenofis

Esmeralda
He pensado en principio en Vent. Natural cruzada a razón de 50 cm2 por m2 , como un cuarto de instalaciones.
¿Sería muy descabellado dejarlo con Vent. Natural, o existen detectores para vapores de gasoil , para vent. Forzada, como los de CO?
Si casi te contestas tú mismo, compay!:) El cuarto de contadores de gasoil, ¿no es un cuarto de instalaciones? Lo único que habrá que hacer será confirmar que esos 50cm2/m2 no varían si se trata de instalaciones de gasoil (el ese mismo documento, eh?); pero si no, yo usaría ese criterio también, sí.
Respecto a lo de los detectores de gasoil, pues haberlos haylos (de hecho, la nariz humana es un buen detector de gasoil -pero del comercial, que el "puro" es inodoro;) :D ). Lo que pasa es que para edificio vivienda (presupongo que hablamos de eso), no nos vamos a meter hasta ahí, verdad? Porque además, no lo exigen.:rolleyes:
 

jorcevi

Novel
Muchas gracias amenofis, la verdad es que no estaba seguro y como con estas sustancias que pueden producir "atmósferas explosivas" hay que tener un poco de cuidado pues eso, aunque el gasóleo es menos peligroso que la gasolina.

Saludos
 