Humedades semisótano

#1
buenas tardes a todos!

Tengo una dudilla a ver si me podeis orientar un poquito.

Es un edificio terciario, con una planta semisotano. Mi question es relativa al muro en contacto con el terreno. Debe ser aislado y he estado pensando con la siguiente distribuciónde capas:
- Tierra
- Impermeabilización
- Aislante
- Muro de hormigón
- revestimiento

El aislante que estoy viendo es poliestireno expandido. Aunque tenga la capa de impermeabilización supongo que tendre algun tipo de humedades. Afectará eso al aislante? Tendre humedades?

Saludos!
 
#2
SI te vas a un aislamiento por conduccion,(expandido,extruido,lana roca ,fibra vidrio), mi consejo es que previo al aislamiento des un mortero hidrofugo para evitar que el aislamiento absorva esa humedad.
Tienes otra solucion, que escolocar un aislamiento reflectivo con dos camaras de aire (una del interior del ladrillo al aislamiento ,y otra del aislamiento a cerramiento o pladur)
Aumentarias R ,y estarias colocando barrera de vapor totalmente impermeable que evitaria humedades .
Un saludo
 
#3
Muchas gracias!
Entonces para evitar las himedades quedaría:
- tierra
- impermeabilización
- mortero hidrofugo
- aislante
- muro de hormigón

El aislante puede ser poliestireno expandido?

Saludos,
 