Iluminación de emergencia

Mar88

Novel
Hola, estoy realizando el calculo de la instalación de electricidad y me han surgido varias dudas.
Es un edificios de viviendas de 4 plantas
1º la iluminacion de emergencia que voy a colocar en los cuartos de contadores que pontencia tienen que tener cada uno? he visto un catologo y ponia que cada una tenia una potencia de 18W, esta bien esa potencia o es muy elevada?
gracias
 
Buenas, la elección de las emergencias no se tiene que hacer por la potencia del tubo, se tiene que calcular los lux necesarios.
En general se pide 1 lux en el suelo y en el cuadro eléctrico tiene que haber 5 lux constante durante una hora.
Con una emergencia de 18w, creo que vas sobrado, pero deberías calcularlo por que no és lo mismo un cuarto pequeño a otro más grande. Seguramente que con una emergencia de 8 o 11w ya tendrás suficiente.

Saludos
 
Arriba