al calcular me da este mensaje:
"REQUERIMIENTOS MÍNIMOS"

Cerramiento Perimetral: U = 1.49W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K

y en la base de datos está: Pared doble por capas (traido de Cype) U=0.39 W/m2K

raro no???
 
#2
Raro, raro. Esperemos que algún forero próximo a LIDER sea tan amable de responderte, ya que dar respuesta a las dudas no estaba previsto en el proyecto.
 
#3
Cerramiento perimetral

Cuando LIDER indica que se incumple el valor del cerramiento perimetral no se refiere al muro de fachada sino a la unión entre fachada y solera.
Acude a Opciónes / construcción y define un aislamiento perimetral de un ancho por ej 1,5m y una resistencia térmica por ej 1 m2·k/W y verás como el coeficiente cambia y normalmente se resuelve el problema de falta de aislamiento perimetral en la unión fachada - solera.


Saludos
 
#4
josepsolebonet ha dicho:
Cuando LIDER indica que se incumple el valor del cerramiento perimetral no se refiere al muro de fachada sino a la unión entre fachada y solera.
Acude a Opciónes / construcción y define un aislamiento perimetral de un ancho por ej 1,5m y una resistencia térmica por ej 1 m2·k/W y verás como el coeficiente cambia y normalmente se resuelve el problema de falta de aislamiento perimetral en la unión fachada - solera.


Saludos
gracias, tenias razon.
 