Instalación contra incendios en mejora de industria

ppoter

Novel
Estoy redactando el proyecto de una mejora de una industria, mi duda viene si tengo que aplicar el nuevo reglamento de seguridad contra incendios a toda la industria o solamente a la zona de la mejora, la mejora se encuentra en un patio exterior contiguo a las naves de proceso. Gracias.
 
Mírate el Art. 2 del Reglamento. En él se indican los casos en que ha de aplicarse el mismo.
 

ppoter

Novel
La industria objeto de reforma entra dentro del ambito de aplicacion del reglamento, mi duda es, ya que es una industria existente y solo se va a reformar una parte de ella, si se debe aplicar el nuevo reglamento al conjunto de la industria o solo a la zona que se va a reformar. Gracias.
 
por que no haces caso al articulo 2.
Te dice muy claro que a la ampliación, otra cosa es que tengas que legalizar toda la industria ahora.
 
Arriba