Instalación gas

gonso

Novel
Hola

Necesito ayuda :(

He tenido problemas con la instalación de gas a entrega de la obra, la compañia de gas no me autoriza la instalacion.

El problema es que es un tubo de cobre a ras de suelo y debia estar envainado o protegido.

Además tengo dudas con los diametros, la parte que va desde la acometida hasta mi vivienda tiene 10/12 pulgadas, se ramifica en un diametro mayor a 13/15 pulgadas por un lado a la cocina de gas y por otro a la caldera.

¿no deberia ser al revés? ¿de mayor a menor diametro?

De hecho tengo un boletin del instalador, y estoy flipado por comprobar como hizo la instalacion.

¿alguien puede decirme donde podria denunciar a este instalador?
 
En tu delegacion de industria, debes reclamar.
El tubo de cobre debe ir en vaina protectora si pasa de enterrado a aéreo. Normalmente en los enterrados se usa polietileno (el de color amarillo).

Cuando se atraviesa un paramento debe ir con vaina protectora.

En las acometidas el paso de conducción subterránea a superficie sobre paramento vertical debe protegerse con vaina de metálica (acero) , creo recordar 1,8 metros.

Norma Une 60670-4:2005
 
Arriba