La ficha

bueno, con no poco esfuerzo, creo haber llegado al final del HE-1.
estoy completando la ficha, y surgen nuevas dudas:
Ficha 1, huecos. La tabla se divide por cada orientación de fachada. Yo estoy con una vivienda unifamiliar y tengo varias fachadas con la misma orientación, ¿debo sumar todos los huecos de un mismo tipo, aunque estén ubicados en distintas fachadas? ¿o debo - me parece más lógico - completar por cada fachada con igual orientación pero distintos huecos?
graaacias
 

SOPANDA

Bronce
A decir verdad, cualquiera de esos dos metodos te va a dar el mismo UHm que es el dato fundamental que se anda buscando por lo que.... ¡a gusto del consumidor!
 
En mi opinión debe de hacerse el calculo fachada por fachada cada una con "sus" huecos.
El resultado no es igual ya que los valores limite dependen del % de huecos y si en una fachada el porcentaje es alto obligará unos huecos mas efcientes.
 

JLMolina

Esmeralda
En el LIDER el concepto Fachada es "todos los cerramientos que tienen la misma orientación". Esto ha sido motivo de numerosas disquisiciones, idas y venidas, pero al final se ha tomado esa determinación.
 
Arriba