CYPE 3D Las uniones no se comprueban (hamilton lavoura)

Estoy calculando una estructura con dos pórticos de 2 aguas, vano C=29,10 m y uno de C=11,83 m. Los pilares son HEB 280, las vigas son IPE 400.
El problema está en las uniones del pórtico central, que no verifican. Las verificaciones dicen que hay un error: Extremo, Rigidez rotacional.
¿Cómo resolver este error?

 
En la opciones de las uniones, activa diámetros no habituales y la métrica 27:





Con eso podrás resolver las uniones de los pórticos centrales.
 
  • Me gusta
Reacciones: pnc
Buenos días.
El problema vuelve en las uniones del pórtico central, no verifican. Las verificaciones dicen que hay un error: Extremo, rigidez rotacional.
Pongo un tornillo mayor más no se comprueba.
El problema es que cambié los apoyos de los pilares, ahora son apoyos sencillos.
¿Cómo resolver este error? Gracias.

 

Ignasi Latorre

Esmeralda
Unas vistas de la unión vendrían bien.
Parece como que has empotrado y resuelves articulando.
O que empotras y la unión se queda corta de rigidez.
 
Arriba