Límite elástico del B500S en flexión

zcanv

Plata
En el ejemplo 2 de la pag. 633 de la última edición (ed. 14) del Jiménez Montoya, que es un ejemplo de dimensionamiento a flexión simple con el diagrama adimensional, puede verse que para la obtención de la armadura de compresión está suponiendo reducción del límite elástico en el acero B500S (por supuesto no aplica dicha reducción a la armadura de tracción).

Pero, ¿es esto correcto? La EHE limita el límite elástico del acero a compresión a la deformación del 2 por 1000, pero en piezas comprimidas, y no en piezas sometidas a flexión (por cierto, recordemos que cuando se trata de flexión, el hormigón no rompe al 2 por 1000, sino al 3.5 por 1000, deformación que -si estoy en lo cierto y no se me escapa nada- permitiría al acero a llegar a 700MPa, con lo cual no tendría sentido limitar el B500S).

Me gustaría saber si lo que plantea Jiménez Montoya es correcto o no, o al menos si tiene alguna razón de ser, la cual me gustaría conocer.
 
Arriba