CYPECAD Longitud de columnas y profundidad de cimentación

Buenos días, de antemano gracias por su ayuda.
Me di cuenta que al momento de generar los despieces de columnas, si yo, por ejemplo, coloco una profundidad de cimentación de (-1.5 m), la longitud de la columna incluye esa longitud y los aceros pasan esa longitud el espesor de la losa considerada que en mi caso es 0.50 m, la cuestión es que la profundidad de cimentación de -1.5 m incluye el espesor de losa, por lo que la columna sale 0.50 m más larga.
La pregunta es ¿está bien modelada la estructura o consideraría solo -1.00 m la profundidad de cimentación? Alguien que lo tenga claro, gracias nuevamente.
 
Hace falta que muestres dónde defines la profundidad del plano de cimentación, o estás hablando de desnivel de apoyo.
Lo que importa son las cotas que definas en las plantas.
La cota del grupo 0 es el nivel de arranque de pilares.
 

GOBA

VIP
Es como dice @castelar, pero dices que te está colocando el armado hasta la cara inferior de la cimentación, ¿no? ¿qué tienes definido en esta opción de pilares?

Opciones de arranques
 
Arriba