CYPECAD Losa de cimentación en dos grupos con muro entre ellas

SMP

Oro
Estoy calculando una obra en la que parte del edificio está en sotano y parte no.
La cimentacion va a ser por losa en ambos niveles.
En cype he metido cada nivel de losa (unos 3 m entre ellas) en dos grupos diferentes, y entre ellas he colocado un muro de contención.
la pregunta es:¿ las cargas de la losa al terreno del grupo de arriba se transmiten como empuje al muro o debo meterlo a mano?
muchas gracias
 
No es posible que Cypecad las transmita, puesto que los apoyos de la losa son vinculaciones exteriores. Elásticas, pero exteriores, transmiten al universo.
 
Poniendo una sobrecarga uniforme en coronación de muro equivalente a la tensión media transmitida por la losa superior.
 