Mecanismos de fácil apertura manual

En las puertas de salida de un recinto de reunión al que se le aplicó CPI 96 según las consultas del Ministerio encuentro esto:

Mecanismos para la apertura de puertas
¿Cómo puede justificarse que las puertas son de fácil apertura manual?

Cuando se acredite la conformidad de sus dispositivos de apertura con una de las siguientes normas (la que sea aplicable al tipo de dispositivo de que se trate):
- UNE-EN 1125:1997/A1:2001 - Herrajes para la edificación. Dispositivos
antipánico para salidas de emergencia activadas por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo.
- UNE-EN 179:1997/A1:2001 – Herrajes para la edificación. Dispositivos de
emergencia activados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
Requisitos y métodos de ensayo.
Los dispositivos activados por una barra horizontal conforme a la norma UNE-EN 1125 deben utilizarse en puertas de salida para personas que en su mayoría puedan no estar familiarizadas con la utilización de dichos dispositivos, con independencia de que se trate de salidas de emergencia según la NBE-CPI/96, es decir, cuyo uso esté previsto únicamente en situaciones de emergencia, o bien de uso habitual, es decir cuyo uso esté previsto, tanto en situaciones normales como en situaciones de emergencia.
Los dispositivos activados por una manilla o por un pulsador conforme a la norma UNE-EN 179 pueden utilizarse en puertas de salida, ya sean de emergencia o de uso habitual, siempre que se prevea que la mayoría de las personas estén familiarizadas con la utilización de dichos dispositivos.
Según establece la Resolución de 6 de mayo de 2002 de la Dirección General de Política Tecnológica (BOE 30/05/02) los dos productos citados anteriormente deben ostentar el marcado CE desde el 1 de abril de 2003.

Se supone que sólo vale la barra antipánico y no la manivela...?
Lo digo porque en muchos locales veo sólo la 2ªs...? :(
 

Crow

Diamante
no entiendo arckko7, si precisamente la UNE-EN 179 hace mencion a manillas o pulsadores.....
 
Qué cuando se entiende que...:

"siempre que se prevea que la mayoría de las personas estén familiarizadas con la utilización de dichos dispositivos."...???

Si es un salón de actos, entiendo que las personas no están familiarizadas como en una oficina...??? :confused:
 
Cree el ladrón que todo el mundo es de su condición... :rolleyes::D:D:D

Por cierto que tu avatar si que parece de payaso... :cool:

(aún más patoso...! :))
 
Arriba