Hola.
Voy a construirme una casita en una zona de campo en Murcia.
Por supuesto va a mediar Arquitecto y A.T ,aunque aún no he contactado con ninguno.Hasta que no tenga las cosas claras no empezaré a buscar ,de ahi que ande algo perdido.
La casa va a andar sobre los 150 m2 como máximo .
Como voy buscando que me salga lo más económico posible habia pensado en hacer la vivienda con bloques de termoarcilla ,sobre losa de cimentación (pendiente de confirmar) y cubierta con teja.
El problema que me surge es que he leido en otro hilo ,que no se puede construir con muros de carga si es en zona sísmica,que hay que hacer una estructura de hormigón.
La zona es la del NW de Murcia ,concretamente Cehegin.
¿Es así o me he liado yo con lo de los muros de carga y la zona sísmica?.
Gracias por vuestra ayuda.
 
#2
Según la norma sísmica no tendrías problemas para ejecutar una edificación en esa zona, que presenta una valor de Aceleración sísmica básica de 0,08g.

Según NCSE-2002 podrías levantar hasta 4 plantas con fábrica resistente de bloques, teniendo en cuenta que la estructura se considera "sin ductilidad" de cara al cálculo.

Lo mejor es que te pongas en mano de un arquitecto, él mejor que nadie puede aconsejarte acerca de la estructura de tu futura vivienda.

Saludos.
 
Arriba