Un caso particular:
Edificio con aparcamiento en cubierta (una calle está a cota inferior y desde la calle opuesta se accede a la cubierta del edificio), es decir, aparcamiento exterior con superficie mayor a 500 m2:
¿es necesario instalar BIEs?
 

madaliz

Esmeralda
Según la respuesta de la pag 39-40 del documento

Criterios para la interpretación y aplicación de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación:

DB SI - Seguridad en caso de incendio
DB SU - Seguridad de utilización

Recopilación de consultas dirigidas a la
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda

Fecha de actualización: 21 de agosto de 2009


SI 4-1, tabla 1.1
Dotación de instalación de bocas de incendio en un aparcamiento en la cibierta de un edificio.
¿Es exigible instalar bocas de incendio en un aparcamiento con más
de 500 m 2 de superficie, totalmente abierto y situado en la cubierta de un edificio?.

No sería exigible en la medida en que, en el caso particular en cuestión,
los medios activos de protección contra incendios, en particular las bocas
de incendio, no se consideren necesarios para la protección de las perso-
nas, sino únicamente para la limitación de daños materiales, con lo que su
instalación sería voluntaria.
No
 