Nuevo Código Estructural y Eurocódigos

Qué manera de liarla, a qué viene el poner una fecha concreta en un borrador de proyecto.
 

Ignasi Latorre

Esmeralda
Las 14 páginas de tertulia de este hilo sirven para esto :ROFLMAO: ya que no se deciden a aprobar el texto, seguimos comentando periódicamente para matar el rato...

Vista la investidura y todo lo que han "prometido" hacer... dudo que tengan tiempo de mirarse nada de esto antes del verano.
 

Luiggy

Diamante
Pues la "tabla" (en lugar de mapa) publicada en la web de Fomento, en AN/UNE EN 1998-1, apartado AN.5:
https://www.fomento.gob.es/recursos...3-D4C96C75C878/142562/ANUNEEN19986partes1.pdf
hay muchas erratas:
  • En la ubicación -6,6 37,4 se indica agR = 0,993. Entiendo que debería ser 0,099.
  • Existen numerosas ubicaciones repetidas, algunas de ellas con valores de aceleración distintas. Por ejemplo:
-15,5​
27,7​
1,0​
0,052​
-15,5​
27,7​
1,0​
0,056​


-15,6​
27,7​
1,0​
0,054​
-15,6​
27,7​
1,0​
0,058​
 
Sí, tienes razón, eso lo vimos cuando se hizo la implementación en CYPECAD y CYPE 3D de la AN/UNE EN 1998-1, donde además de corregir esas erratas, puedes meter la ubicación por sus coordenadas o con una ayuda seleccionas la provincia y la población para determinar el emplazamiento y no tienes que saberte las coordenadas (longitud y latitud):

 

Luiggy

Diamante
CTE DB-SE, 20/12/2019, Introducción, apartado III:
"Las normas recogidas en este DB podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en cualquiera de los otros estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen especificaciones técnicas equivalentes."

Es decir: ¿habilita directamente los eurocódigos?
 
Directamente no, faltaría la demostración, pero una vez que alguien lo haga, hecho queda.
Por otra parte, ¿ya están los eurocódigos (más los DAN) completos para aplicar? Algún día lo comentamos y faltaban cosas, como el mapa de viento.
Además, recordemos otra cuestión comentada en este hilo: los EC solo tratan el cálculo, no la parte constructiva: materiales, control, etc.
 

pnc

Titanio
siempre que se demuestre que poseen especificaciones técnicas equivalentes
¿De quien es la responsabilidad de demostrar que poseen especificaciones técnicas equivalentes?
¿No tendría que ser la administración competente la que publicase una especie de tabla de convalidaciones?
 

jrsoft

Bronce
Gracias. En la web está el proyecto de Real Decreto pero no el código estructural, que una vez si que estuvo enlazado pero lo han borrado. Por eso preguntaba por él. Los anejos nacionales de los eurocódigos 2 y 4 si están, pero sin la instrucción no sirven de mucho.
 
Arriba