Pasarela en depósitos de vino

Stalone

Novel
Buenos días,

Me surge la duda si las pasarelas tipicas en los depósitos de acero inoxidable en una bodega de vino (para uso únicamente del personal) y la escalera correspondiente hasta ellas deben cumplir el CTE (edificios) y si es así ¿que anchura debería de tener?.

Gracias.:)
 

pao

Diamante
Entiendo que no, ya que estaría en el rango del epígrafe subrayado...

II.ÁMBITO DE APLICACIÓN ha dicho:
La protección frente a los riesgos específicos de:

  • las instalaciones de los edificios;
  • las actividades laborales;
  • las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.;
  • los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;
así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación específica.
 
Stalone, Pao ya te ha respondido: no es aplicable el CTE. (En todo caso lo sería el Reglamento de Seguridad contra-incendios en establecimiento industriales, el cual, a su vez te puede remitir a cumplir partes concretas del CTE, pero relacionadas con zonas de público).

Al haber trabajadores, debe cumplir la legislación de prevención de riesgos laborales, sobre todo el RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en centros de trabajo.

Un saludo.
 