Persianas motorizadas y evacuación

sparus

Diamante
Hola a todos
Ayer me surgió una duda: es preciso que en un edificio de viviendas dotado de persianas motorizadas se debe instalar algún dispositivo que permita su apertura atomática en caso de corte de suministro eléctrico, para posibilitar la evacuación por fachada en caso de incendio? El instalador con el que lo comenté insistía en que sí, pero que yo recuerde sólo las puertas situadas en recorridos de evacuación deben estar dotadas de dicho mecanismo.
Gracias! :)
 

villy

Plata
La respuesta a esa pregunta la desconozco, pero es una cosa muy interesante la que comentas y debería ser obligatoria su instalación.;)
 

unomas

Platino
Según normativa nacional (CTE DB SI 5), si la altura de evacuación del edificio no supera los 9 m, incluso podrías tener un "búnker" sin ventanas.

Si pasas de esa altura, sí deberás contar con aberturas accesibles para los bomberos pero, a menos que dichas persianas sean metálicas, no deberían suponer mucho problema.

Se tendría que estudiar el tema.

:)
 
En los muros cortina se hacen ventanas practicables cada 25 m o menos en cada planta... :rolleyes:

P.D.: Te saldrá más barato ponerles esto en cada vivienda...: :D:D:D

Y no falla como esos motores de emergencia...
 
Arriba