los pilares metálicos nacen desde cimentación con pletina, ...pero cómo acaban?

van embebidos al forjado??
en mi caso se trata de una losa de 20cm y no de un forjado de viguetas y casetón...


entra en la totalidad del forjado? penetra 15 cm dentro del forjado?

como se aguanta?

gracias
 
Lo normal es que los pilares sobresalgan 4 o 5 cm por encima del forjado o lasa que apoya sobre ellos o pueden quedar enbebidos. Si sobresalen facilitan una posible ampliación de edicifio en altura el dia de mañana. En cualquier caso, se coloca una placa de cierre en la cabeza del pilar.

Lo que deben llevar es un elemento auntipunzonamiento que suele ser dos perfiles metalicos UPN soldados a la cabeza del pilar con las alas hacia afueray hormigonados enbebidos en el forjado o losa. De esta manera se crea un nudo rigido.

Espero haberte ayudado.
 