Pilarillo hastial - Diseño

Mikelon

Plata
Hola a todos.

Estoy diseñando/calculando los pilarillos hastiales de mis naves nido para el PFC.

Considero que el dintel hastial apoya directamente sobre los pilarillos hatiales.
Pilarillos empotrados a cimentación y articulados (apoyo fijo) en el dintel hastial.

Mi duda es: ¿los pilarillos hastiales se dimensionan a flexión o, a axil + flexión? :confused::confused:

Flexión --> Acción viento fachada hastial (+/-)
Axil --> Acciones gravitatorias + viento cubierta (+/-)

Entiendo que el dintel transmitirá axil a cada pilarillo, por estar apoyado sobre ellos.

¿Qué opináis? :rolleyes:

Leyenda: (+/-) --> presión/succión :D

Un saludo. ;)
 

jruiz

Novel
Mi opinión es que se puede hacer de las dos formas que comentas. En ocasiones es mejor calcularlos sólo a flexión, ya que te permite prever una futura ampliación con mayor facilidad. En naves industriales es habitual. No sé si será el caso.
 

Mikelon

Plata
Gracias por tu opinión.

Para el cálculo he considerado el pilar más desfavorable solicitado a la compresión que le transmite el cordón de viga contraviento (dintel) y la flexión del pilar por la acción del viento (presión directa sobre fachada hastial).

Mi caso es pórticos hastiales no expandibles.

Un saludo.
 
Arriba