¿Qué presión mínima debe de llegarle a los aparatos de gas para funcionar?

En un local comercial:

Presion salida regulador: 220 mmcda
Presión salida contador: 205 mmcda
Presión en puntos de consumo 190 mmcda.

Por lo tanto puedo perder 15 mmcda en el resto de la instalación.

Que os parece? que tulizais vosotros/as?
 
¿Qué presión mínima debe de llegarle a los aparatos de gas para funcionar?

En un local comercial:

Presion salida regulador: 220 mmcda
Presión salida contador: 205 mmcda
Presión en puntos de consumo 190 mmcda.

Por lo tanto puedo perder 15 mmcda en el resto de la instalación.

Que os parece? que tulizais vosotros/as?
Depende del tipo de aparato. Por ejemplo la presión mínima de los aparatos a gas propano suele ser de 37 mmbar (370 mmca), mientras que en los de gas natural suele andar por los 16 mmbar. Si miras en las especificaciones técnicas de gas natural la presión mínima en los puntos de consumo tienee que ser de 16,3 mmbar.
 

gusu

Bronce
llevas razón pero mi duda surque poque al mirar la placa de los aparatos me indica que la presión es de 20 mbar, cuando en el manual de gas natural indica 16.3 mbar.
 
llevas razón pero mi duda surque poque al mirar la placa de los aparatos me indica que la presión es de 20 mbar, cuando en el manual de gas natural indica 16.3 mbar.
Pues si 20 mbar es la presión del aparato según el catálogo esa es la mínima presión que tienes que tener a la entrada del aparato. Un saludo
 