Presión en grifo

ITZ

Novel
Buenas tardes.-

En un edificio de viviendas con cuatro alturas y varias viviendas por planta...

¿Cúal es la presión mínima reglamentaria en el grifo de una ducha? ¿donde está reflejado en la legislación?

No soy capaz de verlo en la orden 9 de diciembre de 1975.

La historia es que en el piso de marras, un tercero sin grupo hidropresor, mido en un grifo con el manómetro de glicerina a las cuatro de la tarde 1,7 metros de columna de agua, y no se por qué pero creo que debería de haber tres.
Además dudo mucho que el grifo de la bañera de 0,2 l/s.

Gracias
 

vorpal

VIP
15 m.c.d.a.
 

xoubino

Bronce
Segun el CTE DB HS:

En los puntos de consumo la presion minima debe ser:

100 KPa en los grifos comunes
150 KPa para fluxores y calentadores

Por lo tanto, 10 y 15 mca respectivamente.
 
Arriba