Problema sistema de ventilación en local comercial

ACF85

Bronce
Hola a todos, estoy calculando el sistema de ventilación en un local comercial de unos 94m^2. Consultando la IT 1.1.4.2 saco que estoy en el caso de IDA2 con 12,5 dm^3/persona, y suponiendo una ocupación de 20m^2/persona saco una ocupación total de 5 personas. Con esto obtengo un caudal minimo de aire exterior de ventilación de 62,5 dm^3/s; y para el caudal de aire de extracción mínimo (2dm^3/s.m^2) obtengo 189,24 dm^3/s.

Con todo esto ¿ cómo saber que extractor he de elegir ?
¿ cómo puedo saber las secciones de la rejillas ?
Estoy muy pérdido...
PD: prefiltro (F8) y filtro (F6).
PD2: es la primera vez que me enfrento a cálculo de caudales de ventilación forzada, agradecería vuestra ayuda.

Un saludo.
 
Pasitos:
Escoger ubicación de rejillas.
Escoger su tamaño por caudal, velocidad y ruido.
Calcular conductos
Calcular caidas de presión por rejillas, conductos y filtros
Punto de trabajo del ventilador: caudal vs caída presión.

Saludos
 

ORG

Platino
Un F8 y un F6 son filtros en toda regla, y nunca coloques un F8 antes que el F6, ya que el F6 estaría de adorno.... (aumentar el número indica aumentar en el % de filtración)
 

ACF85

Bronce
Ya está solucionado, disculpa ORG he tenido un error escribiendo el email; el prefiltro es F6 y el filtro final F8.

Ahora solo me queda llevarlo a industria a ver si hay suerte y le dan paso.

Saludos.
 