Problemas con la climatización de un edificio administrativo

¿Qué tal? Estoy ahora mismo con la instalación de climatización de un edificio administrativo y hemos usado unidades de split conducido (sistema multi-zona para que cada estancia elija su temperatura independiente) para servir a dos zonas de despachos, split directo de casete y algunas de split directo mural para algunas oficinas en concreto (según asesoramiento de un instalador). Como en el cype no aparecen las unidades exactas que nos han recomendado (modelo y fabricante) hemos elegido máquinas Mitshubishi de carácterísticas parecidas a las nuestras.

En fin, que tenemos dos problemas:

Una vez instaladas las unidades y los conductos (en las que procede) y damos a calcular; nos dice en todos los recintos que el caudal de ventilación instalado en el recinto es de 0,00 m3/h. Es como si no le entrase aire.

El segundo problema es que debemos disponer de recuperadores de calor, una vez dispuestos estos en los lugares que creemos más convenientes, nos disponemos a conectarlos mediante conductos a las distintas unidades observando que, por ejemplo, la unidad de split directo de casete no tiene toma habilitada a tal efecto y, las unidades de split conducido sí tienen una pero es destinada al aire retornado de las estancias a las que da servicio.

Una cosa curiosa es que, hemos probado a conectar el conducto correspondiente proviniente del recuperador de calor a la toma de aire retornado de un split conducido, solo entonces desaparece la advertencia de "caudal de ventilación instalado en el recinto es de 0.00 m3/h" de los recintos servidos por esta unidad.

¿Alguna ayuda?

Un saludo y muchas gracias.
 
Hola aparejada cadiz.

Por partes.
En cuanto a 0 en la ventilacion. mira el ejemplo que te resuelve el manual pdf de cype, por que te resuelve ese problema, se trata de editar las condiciones del recinto y decirle que no se le mete ventilacion. MANUAL PDF DE CYPE.

RECUPERADORES DE CALOR ¿ HA PEDIDO TU CLIENTE PRECIO DE ESE APARATO?
LO HAS PEDIDO TU?¿ OJO QUE VALE UNA PASTA.

OTRA COSA.
Me parece que la solucion mas funcional quiza seria incorporar un climatizador de aire primario, el cual, introduzca el caudal de ventilacion que te pide la normativa en cada estancia o rencito y extraiga el aire malo, y al final del mismo le metas el recuperador de calor y a correr.
Siempre y cuando no sean muy distintos los recintos y la orientacion, para que no le metas a uno un leñazo de aire tratado y a otro no.
Un saludo.
 
Arriba