Profundidad mínima de foso de ascensor

Gafasdepana

Platino
En algún sitio tengo que meter todo lo que he robado honradamente :D
 
El 01/09/2017 entraron en vigor las nuevas UNE-EN 81-20 y UNE-EN 81-50, obligatorias para los nuevos ascensores. Normas no accesibles por el común de los arquitectos si no pasas por caja. Al parecer, con la nueva norma se aumenta la profundidad mínima del foso, que anteriormente era de 1,20 m. ¿Alguien ha tenido acceso a la norma? ¿Cuál es la nueva profundidad mínima? ¿Es obligatoria para todos los tipos de ascensor?
 
UNE-EN-81-20.
No veo profundidad del foso definida explícitamente, pero el punto 5.2.5.8 Espacios de refugio y distancias de seguridad en el foso establece unos espacios de refugio, que pueden plantearse de cualquier de estas tres maneras.
1. De pie: 0,40x0,50, 2,00 m de altura.
2. Agachado: 0,50x0,70, 1.00 m de altura.
3. Tendido: 0,70x1,00, 0,50 m de altura.
Entiendo que no son alturas de foso, sino alturas libres, hay que descontar al menos el espesor del suelo de la cabina.
Pensemos en @Xanito trabajando en el foso, si a alguien le da por bajar el ascensor tendrá que poder alojarse en algún sitio.

El espacio sobre cabina en la posición más alta es igual, pero solo se admiten los tipos 1 y 2 (art. 5.2.7 Espacios de refugio sobre el techo de la cabina y distancia de seguridad en la parte superior del hueco).
 
No, es la medida del paralelepípedo que tiene que entrar debajo y encima de la cabina en posición inferior y superior respectivamente. Son tres opciones posibles.
Cada fabricante ajusta foso y huida como le conviene.
 
Por curiosidad. Si lo que se pretende con los fosos de seguridad es establecer un espacio donde una persona pueda refugiarse en caso de que el ascensor descienda, en el caso de que no se pueda hacer el foso, ¿se podría sustituir por algún otro sistema?
Se me ocurre algún sistema que despliegue unos topes que impida que el ascensor descienda al nivel inferior en el caso de que haya una persona debajo.
 

Xanito

Platino
Por curiosidad. Si lo que se pretende con los fosos de seguridad es establecer un espacio donde una persona pueda refugiarse en caso de que el ascensor descienda, en el caso de que no se pueda hacer el foso, ¿se podría sustituir por algún otro sistema?
Se me ocurre algún sistema que despliegue unos topes que impida que el ascensor descienda al nivel inferior en el caso de que haya una persona debajo
Llegas tarde, ya está inventado 😉
 

Xanito

Platino
Es mucho más barato cavar que poner medidas compensatorias. Pasta manda.
 
Arriba