En uso hospitalario no se admite el uso de escaleras no protegidas en zonas de hospitalizacion para evacuacion descendente (para cualquier ocupacion), sin embargo de la lectura de la tabla 5.1 parece que si se admiten hasta una ocupacion de 100 personas y una altura maxima de evacuacion ASCENDENTE de hasta 6 m.
¿lo interpreto bien? parece una incongruencia.:confused:
 

arabell

Novel
Gracias. Pero si el arranque de la escalera no protegida puedo considerarla salida de planta (sin hueco > 1,3 m2, etc...) y se encuentra a nivel de la planta a evacuar (hasta -6 m), entonces la maxima altura salvada hasta una salida de planta no supera 1 m. Y vuelvo a poder aplicar la tabla 5.1 (Escaleras para evacuacion descendente. Otro uso)
¿Es asi?
 
NO

¿cuanto hay hasta el espacio exterior seguro?

6 m

Pues no es posible, máximo 2m.

Esto explicado de otro, el uso bajo rasante hospitalario, 2m bajo la rasante (excepto radioterapia)
 
Arriba