Protección ignifuga estructura metálica

#1
Buenas a todos. Bien, a ver si entre todos me podeis hechar un cable, pues en una obra me a surgido una duda que tengo que solucionar (...como todos supongo, jeje!).

Resulta que tengo unos pilares metálicos en un chalet aislado de 450m2 construidos que estamos ejecutando, dichos pilares metálicos son HEB-180 y tienen una altura de 3m. Según la CTE-DB-SI, la resistencia al fuego de dichoas elementos debe ser de R-30, pero ahi empiezan mis dudas porque no entiendo la tabla D.1. Finalmente quiero saber si com el factor de forma que me da este tipo de perfil ya me cumple directamente R-30 o por el contrario necesito revestirlo, en este caso seria con vermiculita. En el caso de necesitar revestimiento, ¿como se calcula en grosor de aislamineto que necesito?:confused:

Muchas gracias.
 
#3
Pintura intumescente , segun el espesor de la aplicacion , asi te garantizaran la resistencia al fuego.
Ojo : Empresas con garantia y certificado final de la aplicacion ( Barato a corto plazo=Caro a largo plazo )
 
Arriba