Te aconsejo no uses nunca la palabra "aparcamiento" (yo también cometo ese "error" mas de una vez, pero haz lo que digo, no lo que hago, je je) cuando te refieras a un local de esta entidad, ya que, como bien sabes, en el DB-SI existe el uso aparcamiento (en cursiva) que tiene otras connotaciones y condiciones.

En el caso de vivienda unifamiliar, es mejor referirse al garaje y, como bien dices, es LRE Bajo y no tiene muchas mas connotaciones, problemas de DB SI, pues más de los que la gente se cree, porque desgraciadamente algunos técnicos no se conocen la normativa a aplicar.

Los errores mas comunes que he detectado
  • Olvidar que la puerta debe ser resistente a fuego y de momento correderas resistente, como que no (las hay de otro tipo, pero no de la que ponen).
  • Que no se puede perforar el techo del garaje con instalaciones de sección superior a la permitida sin poner collarin intumescente.
  • Que existe la propagación exterior, desde el LRE a la vivienda, tanto en horizontal como en vertical.
  • Que la resistencia al fuego de la estructura, sobre todo el techo, hay que justificarla adecuadamente.
  • etc.
PD: No soy municipal, pero mas de un municipal (amigo) me consulta para el cumplimiento del DB-SI, el DB-SUA y Decreto 293/2009. Ese proyecto no habría obtenido licencia y por ejemplo @lufegut sabe que te lo miran con lupa en otros sitios, cosa que, en el caso de @gk3net pues no ha sido así, siendo muy fácil hacerlo cumpliendo.
 